找回密码
 注册
快捷导航
楼主: wlsswj

【原创】解析 APC 防雷防浪涌保护插座(拆解,电路分析,图)60帖再加一款多功能

  [复制链接] |自动提醒
阅读字号:

12

回帖

0

积分

25

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-10-23
发表于 2008-10-25 12:04:59| 字数 6| - 中国–福建–厦门 电信 | 显示全部楼层
不错,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-10-25 21:59:57| 字数 1,100| - 中国–广东–佛山 电信/IDC机房 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by jiaww on 2008-10-25 00:20
问一下wlsswj,要是红灯亮确定是地线未接,那么这个apc的插排在功能上会有什么影响啊,或者说,哪些功能缺少了,哪些功能是没有影响的?谢谢啊


回答你这个问题前先说说:        
一般对所有用电器(设备)而言,只要有接地要求的,均应做好可靠的接地.(因其金属外壳.........等,为防漏电造成人身安全问题要求).        除非用电器有形似"回"字(双重绝缘)标记. 可不接地线外.         均应有可靠的接地. 保证人身安全.

参见:
第8帖,分析:
2.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,组成了因输出端短路或过电流保护;
3.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,与6只压敏电阻及F5温度保险组成了因雷击的瞬间超压,电源线路电涌的保护;
参见:
第197帖,回复:
QUOTE:
Posted by aowan on 2008-3-31 21:16
现在的家庭线路中基本上没有接地线的,没有接地线防雷功能就没有了吗?
为什么说 "现在的家庭线路中基本上没有接地线的"呢?      普遍都应该有的吧.
既使真的没有"接地线",雷击的超(高)电压也会使第8贴图中的MV1,MV6压敏电阻 动作,继而使 RJ,或熔断器,或F4  动作保护.            最终保护 终端用电器(理论分析).
谢谢.


回答你的问题:       "功能上会有什么影响啊,或者说,哪些功能缺少了,哪些功能是没有影响的?"

地线未接的情况下,  
1,引用上面:     "2.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,组成了因输出端短路或过电流保护;"     此功能不变,依然有.

2.引用上面:     "3.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,与6只压敏电阻及F5温度保险组成了因雷击的瞬间超压,电源线路电涌的保护;"      此功能已减弱.   再引用上面:     第197帖,回复:  "既使真的没有"接地线",雷击的超(高)电压也会使第8贴图中的MV1,MV6压敏电阻 动作,继而使 RJ,或熔断器,或F4  动作保护.            最终保护 终端用电器(理论分析)."       然而此时MV3,2,5,4,F5等元件也无法发挥其作用.       功能减弱.   对于 L相与地线;    N零线与地线间的  "因雷击的瞬间超压,电源线路电涌的保护"功能失效.

3.插座还是应保证其有可靠的接地功能.保证人身安全问题要求.

因表达能力有限,解释得比较繁琐.      请见谅.

谢谢.    欢迎共同探讨.

谢谢大家.

附图:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

回帖

0

积分

38

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-10-19
发表于 2008-10-26 20:40:33| 字数 109| - 中国–山东–淄博 电信/科技职业学院(周村校区) | 显示全部楼层
wlsswj 老师,apc的插座上再插一个普通插座,普通插座有 防雷防浪涌保护吗?特别是按动通插座的开关时,有防浪涌保护吗?APC插座的电视天线保护您认为有用吗?

[ Edited by  y78 on 2008-10-26 20:43 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-10-26 20:57:09| 字数 79| - 中国–广东–佛山 电信/IDC机房 | 显示全部楼层

回复 #245 y78 的帖子

不敢.此称呼.

apc的插座有防雷防浪涌保护功能,接其之后的插座也由其做 防雷防浪涌保护;  有用.

APC插座的电视天线保护对防雷防浪涌保护是有用的.

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

回帖

0

积分

38

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-10-19
发表于 2008-10-26 21:18:51| 字数 240| - 中国–山东–淄博 电信/科技职业学院(周村校区) | 显示全部楼层
wlsswj 老师,apc的插座上再插一个普通插座,按动普通插座的开关时,有防浪涌保护,对吗?但我买的APC插座没有有线电视的防雷防浪涌保护,打雷时看数字电视,是不是不能看?但是我看到单元有线电视的盒子里有类似 http://auction1.taobao.com/aucti ... 2e4809196c77a.jhtml  这种的有线电视一分三防雷分配器。APC插座的电视天线保护,如果关闭防电涌插座开关 还能对电视起保护作用吗?

[ Edited by  y78 on 2008-10-26 21:45 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-10-26 23:06:49| 字数 450| - 中国–广东–佛山 电信/IDC机房 | 显示全部楼层

回复 #247 y78 的帖子

浪涌保护,一般指对电源线路或供电系统遭受某些因素造成的瞬间电压变化的保护,主要针对超电压.

apc的插座上再插一个普通插座,按动普通插座的开关时,一般不会产生上述的 瞬间电压变化,也就不须前级的apc的插座浪涌保护.

但此APC插座有 因输出端短路或过电流保护,那么你接于普通插座上的用电器有短路等故障时,你按动普通插座的开关,这时APC插座会进行保护.

"买的APC插座没有有线电视的防雷防浪涌保护,打雷时看数字电视,是不是不能看?"
有 有线电视的防雷保护功能的 插座,或装置,家庭正常使用中还是比较少见的,并且遭受雷击的概率也很低.    这么说吧:现代城市建筑对防,避雷装置要求都很高的.处于这样的建筑群中一般不用担心.      但建筑体处于较偏僻,分散,如别墅, 山庄,乡村,及雷击多发区.就要注意点.

"单元有线电视的盒子" 没有接触过,不清楚.

"APC插座的电视天线保护,如果关闭防电涌插座开关 还能对电视起保护作用吗?"
对电视(射频信号线)也一样有防雷保护的.

谢谢.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

回帖

0

积分

38

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-10-19
发表于 2008-10-27 10:38:29| 字数 149| - 中国–山东–淄博 电信/科技职业学院(周村校区) | 显示全部楼层
谢谢wlsswj 老师的精彩解答!!!我的APC插座打开开关时,APC自身的功率是2瓦,而我刚买的贝尔金的插座是1.2瓦,普通插座功率测不出来,我是用万方智能插座测试的!我买的贝尔金插座的说明书说电话线和有线电视线及RJ45的网线也有浪涌。

[ Edited by  y78 on 2008-10-27 10:48 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-10-27 14:39:23| 字数 123| - 中国–广东–广州 电信/珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #249 y78 的帖子

不错,你说的"APC自身的功率是2瓦",(内部辅显示电路的消耗功率,R8,R7,发光管回路.)大致与计算相同: (因属纯电阻)220(V)X0.01(A)=2.2W     其中0.01A为流过R8,R7,发光管的电流.约10mA.

谢谢.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

回帖

0

积分

38

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-10-19
发表于 2008-10-27 22:08:24| 字数 31| - 中国–山东–淄博 电信/科技职业学院(周村校区) | 显示全部楼层
wlsswj 老师,数据线上和电源线上的磁环,有浪涌保护功能吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-10-28 00:08:59| 字数 83| - 中国–广东–佛山 电信/IDC机房 | 显示全部楼层

回复 #251 y78 的帖子

没有浪涌保护功能.

那个只可滤除或减弱"杂讯""谐波""高频"对设备的的干扰.     相当串入一个电感的作用.

谢谢.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1575

回帖

31

积分

1万

资产值

白金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2003-7-15
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2008-10-28 14:25:25| 字数 21| - 中国–广东–深圳–福田区 天威有线宽带(关内) | 显示全部楼层
楼主,我有一个电源,是110的,可以改吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

1575

回帖

31

积分

1万

资产值

白金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2003-7-15
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2008-10-28 14:26:48| 字数 5| - 中国–广东–深圳–福田区 天威有线宽带(关内) | 显示全部楼层
背面线路板

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

97

回帖

3

积分

158

资产值

中级会员 Rank: 2Rank: 2

注册时间
2008-1-7
发表于 2008-10-28 16:45:31| 字数 9| - 中国–江苏–苏州–常熟市 电信/常熟理工学院 | 显示全部楼层
专业的就是不一样啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-10-28 18:03:54| 字数 310| - 中国–广东–佛山 电信/IDC机房 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by tpgood on 2008-10-28 14:25
楼主,我有一个电源,是110的,可以改吗?

你这是开关电源,     单路直流输出,不高于12V.   

此电源还有其他资料显示吗?外壳标记?      那颗最大的电解电容C5是耐压多少伏?

有很多开关电源的设计可自动适应从100V~240V交流输入的.    不能确定你这个可不可以.

从元件来看:电源输入端跨接有0.1UF/250V(~)交流电容;   电解电容C5的耐压?     S1VB40硅(整流)桥是400V/1A;     电解电容C5的耐压?    开关管2SC4219是400V/4A;             又好像可以支持220V输入.但在没确定时,千万不可直接220V试.

个人意见,你再细查.       要改也要查资料.

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-10-28 18:17:15| 字数 45| - 中国–广东–佛山 电信/IDC机房 | 显示全部楼层

回复 #254 tpgood 的帖子

另外那3颗蓝色的电容(应该是电容)的规格是:----?

单层单面电路板,测绘电路图应不很难.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1575

回帖

31

积分

1万

资产值

白金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2003-7-15
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2008-10-28 23:28:35| 字数 72| - 中国–广东–深圳–福田区 天威有线宽带(关内) | 显示全部楼层
外壳上标的就是AC100V,输出就是10.5V。电解是47uF,200V。

就是因为看他用料非常好,所以就不想去外面找其他的电源替代!想改改用上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1575

回帖

31

积分

1万

资产值

白金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2003-7-15
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2008-10-29 00:02:31| 字数 79| - 中国–广东–深圳–福田区 天威有线宽带(关内) | 显示全部楼层
另外那3颗蓝色的都是一样的电容的规格是:KC472M。

仔细看了一下,耐压不够就是保险 ,还有就是大电容是200V,3个蓝色的我只查到是电容,具体的参数还没有查到
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-10-29 00:06:10| 字数 260| - 中国–广东–佛山 电信/IDC机房 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by tpgood on 2008-10-28 23:28
外壳上标的就是AC100V,输出就是10.5V。电解是47uF,200V。

就是因为看他用料非常好,所以就不想去外面找其他的电源替代!想改改用上。

那这个不可用在220V上,       可自适应100V~240V的,电解至少400V(耐压).

自适应100V~240V的,很多能根据输出电压,反馈开关管的占空比率,从而使输出电压保持不变.(你图中两只光电耦合器,白色IC).

没试过,    不能肯定你改了电解(耐压)后,你这个电路能调节(自适应100V~240V).

谢谢.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-10-29 00:23:17| 字数 105| - 中国–广东–佛山 电信/IDC机房 | 显示全部楼层

回复 #259 tpgood 的帖子

进口电容常用(耐压)标识:     A=1.0  B=1.25  C=1.6  D=2.0  E=2.5   F=3.15  G=4.0  H=5.0  J=6.3

如标识:   2G472M      2G=10^2 X4.0=400V      472=4700PF    M=20%(精度)
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1575

回帖

31

积分

1万

资产值

白金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2003-7-15
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2008-10-29 12:03:54| 字数 5| - 中国–广东–深圳–福田区 天威有线宽带(关内) | 显示全部楼层
先上了图吧

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-10-29 16:17:45| 字数 63| - 中国–广东–广州 电信/珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #262 tpgood 的帖子

ISP621,光电耦合器;     KC472M,电容4700PF/250V(~)交流;     N13T1,可编程单结晶体管(同2N6028).
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3万

回帖

319

积分

3万

资产值

至尊会员III Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2003-2-6
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)金牌荣誉勋章(注册20年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2008-10-29 16:26:48| 字数 13| - LAN | 显示全部楼层
APC的东西看着就不错啊。
IBM A31P R9H, Pentium 4-2.0G  RAM:1GB 60GB+40GB  UXGA  PalmIIIXE  Nikon D1X 50/1.8D
Lenovo Thinkpad  T60P 7200.2,2G 100G WSXGA+
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-10-29 16:45:16| 字数 54| - 中国–广东–广州 电信/珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #264 馅饼 的帖子

版主也给捧场,感动地.谢谢!         可惜是两年前的老帖子了,近期都无帖子了.      到◇网友联谊区◇练习游水去了.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

回帖

0

积分

214

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-11-1
发表于 2008-11-1 17:27:22| 字数 10| - 中国–广东–广州 联通 | 显示全部楼层
这个插板还真是不错啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

162

回帖

0

积分

1087

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2007-8-27
发表于 2008-11-2 11:37:13| 字数 7| - 中国–黑龙江–哈尔滨 联通 | 显示全部楼层
不错啊,绝对顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

回帖

0

积分

38

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-10-19
发表于 2008-11-2 20:46:59| 字数 110| - 中国–山东–淄博 电信/科技职业学院(周村校区) | 显示全部楼层
wlsswj 老师,我买的贝尔金插座 http://www.360buy.com/product/136440.html 的电话接口。RJ45接口,有线电视接口用试电笔测了一下有36V的电压,由于手头没万用表,不知电压正常吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-11-2 21:04:56| 字数 92| - 中国–广东–广州 电信/珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #268 y78 的帖子

你确信接地线良好可靠正确?因这些口的"保护"都要依赖地线的.

试电笔测量(所谓液晶测电笔)只可做参考.有时感应电,也有电压显示.并不能证明有问题.

谢谢.   

谢谢大家支持.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

回帖

0

积分

38

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-10-19
发表于 2008-11-2 21:12:56| 字数 34| - 中国–山东–淄博 电信/科技职业学院(周村校区) | 显示全部楼层
贝尔金插座有地线测试功能,红灯亮就是地线良好可靠正确,我的红灯一直亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-11-2 21:56:00| 字数 36| - 中国–广东–广州 电信/珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #270 y78 的帖子

那一般就没有问题了,那些口只与地线有直接联系.       与L相,N线没有连接关系.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

回帖

0

积分

29

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-10-4
发表于 2008-11-4 14:45:57| 字数 447| - 中国–山东–济南 联通 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by wlsswj on 2008-10-4 11:57
谢谢.

1.14K471;可以用,只是容量小点(直径14mm),防雷防浪涌保护能力弱点.

2.限流电阻因发光管对电流的大小不是很敏感,只要不过电流,不影响视觉,电阻值大点也无妨.

3.其中一个红灯常亮,可能Q1,或Q2三极 ...




专家就是专家啊,由衷赞佩!实在不好意思,这么长时间了也没对楼主说声感谢,抱歉。

那个插排红灯常亮的问题,到本地电子市场转了一圈,找寻Q1、Q2,都说没有。从一个好插排上拆下两个三极管一一代换(三极管电路板两面都有焊点,很不好往下拆解。试完拔下电来,不小心碰了电路板和插头,还被麻了两下 :-D ),问题没有解决,还是红灯常亮。倒是不影响使用,淘宝上卖这种插排的实例图片,好多都是红灯亮的,呵呵


另外请问专家楼主,这种APC插排分有电感和无电感两种。没有电感的是不是少了滤波功能,感觉不太完美,淘宝上两者差价二十元左右,太悬殊了,可否自己制作电感加上?

[ Edited by  恶之花 on 2008-11-4 15:01 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc

GMT+8, 2024-12-1 12:13 , Processed in 0.351775 second(s), 62 queries , Gzip On, OPcache On.

手机版|小黑屋|安卓客户端|iOS客户端|Archiver|备用网址1|备用网址2|联系我们|专门网