【原创】解析 APC 防雷防浪涌保护插座(拆解,电路分析,图)60帖再加一款多功能

  [复制链接] |自动提醒
阅读字号:

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-10 17:07:44| 字数 363| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
回复 #502 ABC3210 的帖子
回复 #503 hxh428 的帖子
回复 #504 anson4 的帖子
回复 #505 ddyforyou 的帖子
回复 #506 he-002 的帖子
回复 #507 顶级工头 的帖子
回复 #508 xusy123456 的帖子
回复 #509 sssaaa 的帖子

谢谢大家的支持与夸奖.
我没有贝尔金的插座,无法对比.
谢谢.




QUOTE:
Posted by sxljldh on 2009-8-10 16:37
下图中,零线、地线电压差为0.3V,Q2导通,红灯发很微弱的光,人为短接插座输入端的零线、地线,Q2仍导通,红灯发很微弱的光,肉眼观测亮度无变化,请问何故?谢谢。
没有标注的三极管为Q2

http://www.51nb ...

你能短接R3两端试试吗?   Q2还亮吗?             还亮, Q2就可能坏了,    不亮,就要检查电路,及元件(如R2,3,4等).

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

回帖

0

积分

72

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-5-17
发表于 2009-8-10 19:10:15| 字数 244| - 中国–上海–上海 电信数据中心 | 显示全部楼层
短接R3,红灯灭,说明Q2是好的,R2、R4和R3均焊下测量,阻值和色环读数一致。R2、R4为510k欧姆,R3为2M欧姆。
发现一问题,在零线与地线有2.6V时,相同阻值的R2和R4分压竟然不一致,U_R2=0.6V,U_R4=1.8V,U_R3=0.3V,以上读数皆为近似值,因为读数一直变化,所以三者电压和不等于2.6V。难道有电阻的阻值不稳定?手头没有可替换的,暂时不能试验。
D2为V2N  RL106,找不到它的参数。

[ Edited by  sxljldh on 2009-8-11 09:51 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-11 12:04:51| 字数 356| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by sxljldh on 2009-8-10 19:10
短接R3,红灯灭,说明Q2是好的,R2、R4和R3均焊下测量,阻值和色环读数一致。R2、R4为510k欧姆,R3为2M欧姆。
发现一问题,在零线与地线有2.6V时,相同阻值的R2和R4分压竟然不一致,U_R2=0.6V,U_R4=1.8V,U_R3=0.3V,以上读数皆为近似值,因为读数一直变化,所以三者电压和不等于2.6V。难道有电阻的阻值不稳定?手头没有可替换的,暂时不能试验。
D2为V2N  RL106,找不到它的参数.

零线与地线,还是有电压了.
如想红灯不亮,可以试试调整(降低)Q2的灵敏度,如适当加大R2和R4的阻值;或降低R3的阻值.
D2是对Q3的反向电压(嵌位)限制保护用的,1N4007等都可代用.一般不用换.

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

回帖

0

积分

1

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-8-12
发表于 2009-8-12 23:28:09| 字数 4| - 中国–福建–福州 电信 | 显示全部楼层
来看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

266

回帖

0

积分

418

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2006-10-25
发表于 2009-8-15 20:40:39| 字数 7| - 中国–河北–保定 电信 | 显示全部楼层
留名,以后备查
X60-1707,T5500,2.5G,200G,指纹,底座
回复 支持 反对

使用道具 举报

205

回帖

0

积分

316

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-5-23
发表于 2009-8-17 13:19:01| 字数 76| - 中国–北京–北京 清华大学 | 显示全部楼层

回复 #513 wlsswj 的帖子

你好,呵呵,你的技术很牛啊!
但是我有个问题啊,你可不可以比较一下日常的生活用的插座,比如飞利浦啊,可来博啊,突破之类的家用的型号之间的优缺点。
谢谢了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

205

回帖

0

积分

316

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-5-23
发表于 2009-8-17 13:21:09| 字数 83| - 中国–北京–北京 清华大学 | 显示全部楼层

回复 #516 no1forever 的帖子

比如飞利浦(Philips)六位过载保护电源转换器3M SPN6362 WA/93
可来博 电源插座 STY-1-15/2000
这些我们家用会买的类型啊。能否比较一下,谢谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

368

回帖

0

积分

221

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2001-12-6
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2009-8-17 13:28:58| 字数 20| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层
贝尔金和这个比怎么样,没看到贝尔金的内部
回复 支持 反对

使用道具 举报

1168

回帖

0

积分

437

资产值

禁止访问

注册时间
2007-7-14
发表于 2009-8-17 14:20:07| 字数 19| - 中国–海南–海口 电信 | 显示全部楼层
如果零线的那两个插脚是圆形的咋办???
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-17 15:15:48| 字数 134| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持与夸奖.

回复 #516 no1forever 的帖子
回复 #518 skynet 的帖子
我没有飞利浦,可来博,突破,贝尔金等的插座,无法对比.
谢谢.

回复 #520 jjlovesll 的帖子
如果零线的那两个插脚是圆形的咋办???         市场应该可以找得到转换头的.
谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

回帖

0

积分

72

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-5-17
发表于 2009-8-17 18:28:26| 字数 31| - 中国–浙江–嘉兴 电信 | 显示全部楼层
如果市电浪涌厉害,压敏电阻经常动作,会不会导致用电量大幅增加?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-17 20:51:30| 字数 236| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by sxljldh on 2009-8-17 18:28
如果市电浪涌厉害,压敏电阻经常动作,会不会导致用电量大幅增加?

压敏电阻经常动作?       这样说,一般指压敏电阻经常工作在临界点.   并未实际动作.这一般并不会"导致用电量大幅增加",(一般几mA或以上就可使压敏电阻损坏.)只会加速压敏电阻损坏.

其实压敏电阻是很脆弱的,一旦过临界点,他就导通,迫使前级保险(熔断器)断开,保护后级设备.且是一次性的,动作后(已损坏),须更换.

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-17 21:52:50| 字数 581| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by 275280780 on 2009-8-17 20:34
楼主,不好意思,刚刚看到你几年前的帖子了,据说还在解答中。我想问MV3,MV5是否多余呢?当过压时,电流经mv1,6或2,4流回零线或大地,,那mv3,5不是多余了吗?是不是当地线也接错的时候起过压保护用的?还有相线上的两个过热保护和熔断器也是重复了吧?还有反接的时候为什么绿灯还亮的?能否解析一下呢?

你好, 讨论话题,很正常,不用客气.
1.对提到MV3,MV5是否多余?(指第8帖图),      雷击,浪涌(超压)对家庭用电线路的影响可能是很复杂,多方向(面)的.    雷击,浪涌(超压)可产生在: 相(火)线与零线;   相(火)线与地线;   零线与地线,   之间.   要基本做到全面保护,MV3,MV5是需要的.          至于MV1,6;   MV2,4;   MV3,5.   各(实际)为并联,是加大压敏电阻的容量,使保护动作(能量)的可靠.

2.还有相线上的两个过热保护和熔断器也是重复了吧?     重复不错,但它们的动作原理并不相同.     可谓多重加强(功能)保护.

3.还有反接的时候为什么绿灯还亮的?     反接是指从输出端接入(输入)电源?    (如果是这样),   只要L(火)线,零线,地线,并未掉换相对位置(反接),只是对保险,电感前后掉换.         对辅电路的绿灯工作并无影响,绿灯一定会亮.         (但不应这样接).

以上属个人意见,不保证正确.仅供讨论,参考.

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-17 22:34:13| 字数 344| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
对于家用电气线路的要求是:  线路正确接入,且地线要求可靠,接地电阻(<10欧姆);故障时L(火线)短路(对零线);接地;应使保护元件(保险,空气开关,漏电开关)动作,切断电源L(火线,零线).    地线中是不设保护元件的,也不会断开.

功能保护插座要基于在上述正确线路中才能正常(保护)工作.

PS:
近期广州某小区整栋楼带电,致一电工(业主)冲凉(洗澡)触电身亡.(原因,结论好像还没出).             我想至少应是:  地线带电,使所有接地线,用电器均带电.      这是不应该的,地线带电时应使保护元件(保险,空气开关,漏电开关)动作,切断电源L(火线,零线).    (严重的会烧毁小区变压器),       怎么也不能让地线路带电压(危害生命的电压).地线也不应断.        说明此小区的地线,不规范,不可靠.(可搜索广州 整栋楼带电).

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-17 22:44:36| 字数 376| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by 275280780 on 2009-8-17 22:19




我觉得楼主说法有点不对,压敏电阻有这个参数 通流容量(kA),一般最大可达几十kA到上百kA,而选用的时候压敏电压值比实际线路电压大就可以了,算下来大概470-480v,而压敏电阻是u秒级的,,所以对于浪涌和雷电感是有动作的,而且不是一次就烧的情况 应该是这样吧

压敏电阻对超出其参数的浪涌和雷击电压是有动作的,       是一次性元件,不可自恢复的(故障排除后).

上面说  "是一次性元件,不可自恢复的(故障排除后)."    这句话可能有误.  见到前面网友帖中(20D201K)未改的压敏电阻有烧毁,可能没改接入220V,造成.     就认为是"一次性元件".     可能是不对的.并无根据.   抱歉.

谢谢.

谢谢大家.

[ Edited by  wlsswj on 2009-8-17 23:31 ]
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2159

回帖

0

积分

2956

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-8-9
发表于 2009-8-17 23:08:47| 字数 103| - 中国–广东–广州 联通/E家宽频 | 显示全部楼层
请问,我拆出来的那只压敏电阻是Z751.是不是可以耐220V以上的,也是从120V的插座里拆的,有种是Z131.估计是130V耐压,那
Z751呢,750V耐压吗?不敢乱试,麻烦你说说,不敢乱试,炮响有点吓人
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-17 23:39:22| 字数 83| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #532 lianzonghui 的帖子

压敏电阻是Z751,按推理来说应该是750V的,没查,不能确定.

但就算是750V,你接上用也太高了,保护功能大打折扣, 不如买20D471K的使用正好.

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2159

回帖

0

积分

2956

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-8-9
发表于 2009-8-18 09:31:55| 字数 144| - 中国–广东–广州 联通/E家宽频 | 显示全部楼层
不知道在哪里查,因为这三个Z751原本就是在插座的输入端那里如是750V的话我想把它接回去,后面的Z131再用20D471k代替,可以保持前面原装,如果是耐压750V的我估计也有它的道理的,因为后面还有5个Z131.发生事情后面的先爆,前面就起二重保护的作用,麻烦帮我查下行不,现在不敢接
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

回帖

0

积分

72

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-5-17
发表于 2009-8-18 10:09:14| 字数 67| - 中国–上海–上海 东方有线 | 显示全部楼层
前面也有一款类似的,未改动时(120V),201k和471k的压敏电阻并联,我也很纳闷,既然有了201k,为什么还要高电压的471k?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-18 17:20:39| 字数 235| - 中国–广东–广州–海珠区 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by lianzonghui on 2009-8-18 09:31
不知道在哪里查,因为这三个Z751原本就是在插座的输入端那里如是750V的话我想把它接回去,后面的Z131再用20D471k代替,可以保持前面原装,如果是耐压750V的我估计也有它的道理的,因为后面还有5个Z131.发生事情后面的先爆,前面就起二重保护的作用,麻烦帮我查下行不,现在不敢接


请你自己对照型号.

附表供参考;                 "炮响有点吓人 "        对炮响等,不付责任      









谢谢.

谢谢大家.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2159

回帖

0

积分

2956

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-8-9
发表于 2009-8-18 17:41:48| 字数 33| - 中国–广东–广州 联通/E家宽频 | 显示全部楼层
非常感谢,这回可以放心接回去了.Z751-290UL,一模一样的 .
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-18 17:52:03| 字数 21| - 中国–广东–广州–海珠区 珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #537 lianzonghui 的帖子

不客气.

应该可以放心使用.      

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-19 17:43:36| 字数 289| - 中国–广东–广州 电信/珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by 275280780 on 2009-8-19 02:49
楼主,我对电路图有点疑问,由于眼看很难看到两个电感是怎样的绕发,但我估计两个电感不是这样连接的

先上个图,,,一般是有 共模,差模 电感对电路进行滤波的。。

既共模:两个线圈,相同方向,再同一个磁芯
   差模:两个线圈,相反方向,再同一个磁芯

没懂你的意思.
好像是:
共模电感4个脚,(两个线圈)在同一个磁芯.    差模电感2个脚,(一个线圈)在一个磁芯.

#8帖,图中的每只电感2个脚,(一个线圈)在一个磁芯.       分别接在L(相线),  零线中.    是差模电感?

很多开关电源采用 共模电感4个脚,(两个线圈)在同一个磁芯.

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

回帖

0

积分

2

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-8-19
发表于 2009-8-19 21:56:47| 字数 126| - 中国–山东–青岛 联通 | 显示全部楼层
首先多谢楼主的讲解。另外想问一下老师用530K压敏电阻代替可不可以。我原来坏掉的UPS上面发现有两个。还有限流电阻找不到二分之一瓦的普通电阻,只有5w的水泥电阻可不可以带?先谢过!!!

[ Edited by  Eastwood on 2009-8-19 22:01 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-19 23:59:24| 字数 254| - 中国–广东–广州 电信/珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by Eastwood on 2009-8-19 21:56
首先多谢楼主的讲解。另外想问一下老师用530K压敏电阻代替可不可以。我原来坏掉的UPS上面发现有两个。还有限流电阻找不到二分之一瓦的普通电阻,只有5w的水泥电阻可不可以带?先谢过!!!

[ Edited by  Eastw ...

你好.
530K压敏电阻代替是不可以的.           530K=53V(俗称 动作或阀值电压).    531K=530V,可以代替.

限流电阻,只有5w的水泥电阻.        完全可以,安装空间允许的话.(阻值合适).更好.(浪费点).


谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

回帖

0

积分

2

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-8-19
发表于 2009-8-20 10:47:11| 字数 173| - 中国–山东–青岛 联通/海信集团电子技术服务有限公司 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by wlsswj on 2009-8-19 23:59

你好.
530K压敏电阻代替是不可以的.           530K=53V(俗称 动作或阀值电压).    531K=530V,可以代替.

限流电阻,只有5w的水泥电阻.        完全可以,安装空间允许的话.(阻值合适).更好.(浪费点).


...

谢谢!今天仔细看了一下UPS上的电阻标识是511K 14D。这个可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-8-20 11:14:30| 字数 40| - 中国–广东–广州 电信/珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #536 Eastwood 的帖子

标识是511K 14D  可以用.       510V;    14D比20D的容量小点.

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

回帖

0

积分

29

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-10-4
发表于 2009-8-27 12:46:19| 字数 79| - 中国–山东–济南 联通 | 显示全部楼层
如何检测压敏电阻的好坏

用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

260

回帖

1

积分

470

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2003-11-16
银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2009-8-28 10:45:57| 字数 49| - 中国–浙江–嘉兴–海盐县 电信 | 显示全部楼层

我两年前买的国产APC五联插座

昨晚雷雨,家里跳闸了。昨晚也没注意插座。今天发现接地灯亮了。。
怎么个意思。地线不好?
插座还能修么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

260

回帖

1

积分

470

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2003-11-16
银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2009-8-28 10:47:17| 字数 82| - 中国–浙江–嘉兴–海盐县 电信 | 显示全部楼层

我两年前买的国产APC五联插座

昨晚雷雨,家里跳闸了。昨晚也没注意插座。今天发现接地灯亮了。。
怎么个意思。地线不好?
插座还能修么?
淘宝买了个改好的45块。
比以前买的便宜多了。不知道改了的是否安全。
回复 支持 反对