找回密码
 注册
快捷导航
楼主: wlsswj

【原创】解析 APC 防雷防浪涌保护插座(拆解,电路分析,图)60帖再加一款多功能

  [复制链接] |自动提醒
阅读字号:

2

回帖

0

积分

8

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-1-14
发表于 2009-10-30 07:43:59| 字数 14| - 澳大利亚 | 显示全部楼层
楼主讲的详细图文并茂,谢谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-10-31 09:46:32| 字数 460| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by aviavi on 2009-10-28 11:47
有个问题请教楼主:我96年买了相类似的apc电源插,用于220V的,一个近200元,买3个。平时接市电,绿灯亮,红灯灭,都很正常。有一个始终让我困扰的问题是,一到中午或晚上吃饭的用电高峰期,红灯微亮(会闪),将家里所有用电设备都关掉,仍如此。可以肯定的是,我家电源线插座与接地均正确,三个apc插座也功能正常。我怀疑,我住的楼地线(公用地)接地有可能接触不太好,接地电阻太大,不是用电高峰期问题不大,或者有人偷电还是有存在高频干扰?如果这时开hi-fi音响,其声音很难听。望楼主分析一下什么原因。多谢了。

aviavi 你好.
用电高峰期,红灯微亮(会闪),怀疑住的楼地线(公用地)接地有可能接触不太好,接地电阻太大.或者............

应该是如你怀疑的.      线路(地线)的质量:   线路,开关接触电阻大;    地线接地电阻太大;  漏(偷)电入地线.........等.     使 "在用电高峰期时" 零,地线 之间有了压差.红灯就会亮.

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

回帖

0

积分

4

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-11-1
发表于 2009-11-1 12:08:56| 字数 36| - 中国–浙江–温州 电信 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111111111
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

回帖

0

积分

2

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-10-28
发表于 2009-11-1 16:36:27| 字数 18| - 中国–福建–福州 电信 | 显示全部楼层

谢谢主回复。

针对这些问题,我不知道如何检查才好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

回帖

0

积分

1

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-11-2
发表于 2009-11-2 21:04:54| 字数 49| - 中国–四川–乐山 电信 | 显示全部楼层
额 问一下 连个防雷插座串联会有什么特别的效果么~~?? 国产的插座中 突破是不是比较好的??
谢谢大师~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

回帖

0

积分

1

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-11-4
发表于 2009-11-4 16:27:05| 字数 15| - 中国–广东–韶关 电信/翁源县/乐昌市电信 | 显示全部楼层

买了

买了三只,不错,就是发热厉害。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

回帖

0

积分

164

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2006-1-20
发表于 2009-11-5 20:54:39| 字数 8| - 中国–湖北–武汉 电信 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

回帖

0

积分

5

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-11-7
发表于 2009-11-9 22:44:40| 字数 81| - 中国–上海–上海–闵行区 电信 | 显示全部楼层
wlsswj 兄弟,我换接头40W烙铁根本烫不动原火线接头,他好像是大电流碰焊的吧,有什么好办法换线推荐一下,我发现多股线焊接好像不太容易哟,各位大大教教我吧,谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

回帖

0

积分

5

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-11-7
发表于 2009-11-10 21:26:10| 字数 53| - 中国–上海–上海–虹口区 电信 | 显示全部楼层
为何我换的15K,2W的2个限流电阻发热很厉害,手根本不能摸呀,怎么回事,是功率不够吗?外形可比原来的大呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

回帖

5

积分

989

资产值

高级会员 Rank: 2Rank: 2

注册时间
2009-11-12
发表于 2009-11-12 22:36:59| 字数 78| - 中国–北京–北京 联通 | 显示全部楼层
wlsswj 老师。看到现在电源板上您的那个有两个带磁芯的电感,有的没有。这两个有区别吗?

[ Edited by  wxy1501 on 2009-11-13 14:30 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-11-14 13:57:31| 字数 726| - 中国–广东–广州–越秀区 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by aviavi on 2009-11-1 16:36
针对这些问题,我不知道如何检查才好!

你应找管理部门或专业人员检查住所 线路,接地,开关等.
谢谢.

QUOTE:
Posted by wowoa on 2009-11-2 21:04
额 问一下 连个防雷插座串联会有什么特别的效果么~~?? 国产的插座中 突破是不是比较好的??
谢谢大师~~

连个插座串联,后面的插座受限制于前面插座的容量,既所有串联插座接负载的总和功率,电流,不得大于第一个插座的容量.
防雷插座串联,第一个(前面)插座是防雷插座,那后面的插座也有防雷功能.
谢谢.

QUOTE:
Posted by PXX0707 on 2009-11-9 22:44
wlsswj 兄弟,我换接头40W烙铁根本烫不动原火线接头,他好像是大电流碰焊的吧,有什么好办法换线推荐一下,我发现多股线焊接好像不太容易哟,各位大大教教我吧,谢啦
为何我换的15K,2W的2个限流电阻发热很厉害,手根本不能摸呀,怎么回事,是功率不够吗?外形可比原来的大呀

40W烙铁烫不动原火线接头,可用大功率的烙铁,前面帖我也说过,我是用两只50W的烙铁一起烫的.  
换的15K,2W的2个限流电阻,应该不会发热很厉害,估算,电流应小于0.01A(220V/30K=7.33mA);2个电阻分压, W=0.01(A)X110(V)=1.1W  你再查查.
谢谢.

QUOTE:
Posted by wxy1501 on 2009-11-12 22:36
wlsswj 老师。看到现在电源板上您的那个有两个带磁芯的电感,有的没有。这两个有区别吗?
[ Edited by  wxy1501 on 2009-11-13 14:30 ]

有两个带磁芯的电感,是有滤波功能,   没电感的就没有滤波功能的.
谢谢.


谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

回帖

0

积分

161

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-8-18
发表于 2009-11-16 10:10:58| 字数 40| - 中国–广东–中山 电信 | 显示全部楼层
历史长贴,不得不顶,佩服LZ的精神,APC由几百米掉到现在的十米,还能回贴解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

97

回帖

0

积分

75

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-11-9
发表于 2009-11-16 12:07:31| 字数 6| - 中国–吉林–长春 电信 | 显示全部楼层
做工真是不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

96

回帖

0

积分

116

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2007-6-23
发表于 2009-11-16 16:06:24| 字数 89| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by newnoe on 2009-11-16 10:10
历史长贴,不得不顶,佩服LZ的精神,APC由几百米掉到现在的十米,还能回贴解答。


顶一下楼上超级潜艇~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

回帖

0

积分

16

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2006-10-2
发表于 2009-11-17 01:04:55| 字数 149| - 中国–广东–广州–白云区 电信 | 显示全部楼层

史上唯一一个没有保险管的APC插座

楼主,你好,俺今天中奖了,买到史上唯一一个没有保险管的APC插座

我看了下电路板,好像就没有留保险管的位置,不像是JS剪掉的。

另外,除了用20D471K  将6只压敏电阻补上, 我的R8 电阻好像也有烧过的痕迹,貌似不影响正常使用。R8应该换成什么规格的电阻?

此外,还要换别的吗?没有保险管,失去了哪些功能?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

87

回帖

1

积分

15

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2006-4-15
发表于 2009-11-17 15:53:29| 字数 223| - 中国–江苏–镇江 移动 | 显示全部楼层
wlsswj 请教下。我自己重新焊接了 3个 热敏电阻,插上一切正常,不知道如何判断热敏电阻是不是工作正常的,我的焊接水平不好,弄了好久还拆下旧的换上新的220v热敏电阻。

对照了你的电路图。
然后我量了下电压发现。mv1两端电压 234v ,正常。  mv3 两端 24v,mv2两端14v。大概数值,我看了下电路图感觉总是电压对不上, 我的插座没有接地线。 mv3,mv2两端电压加起来不应该是234v的么?  

还是热敏电阻顺坏了?请帮我分析下电压的原因,自己想没有想通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

87

回帖

1

积分

15

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2006-4-15
发表于 2009-11-17 15:54:10| 字数 223| - 中国–江苏–镇江 移动 | 显示全部楼层
wlsswj 请教下。还是热敏电阻损坏了?请帮我分析下电压的原因,自己想没有想通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

87

回帖

1

积分

15

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2006-4-15
发表于 2009-11-18 10:27:09| 字数 84| - 中国–江苏–镇江 移动 | 显示全部楼层
还想问下,有的电路板 没有 带  两个电感,但是有电容,是不是 电泳的功能没有了。那这个 电容又是用来做什么的。



[ Edited by  tbmymcl on 2009-11-18 12:49 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

87

回帖

1

积分

15

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2006-4-15
发表于 2009-11-18 12:29:08| 字数 91| - 中国–江苏–镇江 移动 | 显示全部楼层
还有请教下。我的插座,开关开合的时候有吱吱的声音,有时候还有火花,没有接电器负载。请教下这个是啥问题。有没有大碍。

[ Edited by  tbmymcl on 2009-11-18 12:46 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

回帖

0

积分

79

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-5-26
发表于 2009-11-19 11:48:30| 字数 62| - 中国–江苏–南京 电信 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-11-19 17:50:17| 字数 978| - 中国–广东–广州–海珠区 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by cousture on 2009-11-17 01:04
看了你的图片,好像和我的图有区别,好像你那只R8分别与R7,R9串联后再各供给两只发光管.   你再细看这三只电阻是否都是6.8K?(蓝灰红)如是,应都换成15K(左右)/2W的电阻.          用20D471K  将6只压敏电阻补上.     没有保险管,但还是有温度保险管,简化了.    短路,过载保护功能稍弱点.

谢谢.

QUOTE:
Posted by tbmymcl on 2009-11-17 15:53
wlsswj 请教下。重新焊接了 3个 压敏电阻.       压敏电阻的工作是要有超过他的压敏电压他才(导通)工作的.  正常是不工作的.(仅相当一个小电容)

由于没有接地线,MV2,MV3相当两个小电容(几百~几千pF)串联后接入相(L)线与零(N)线间.你的万用表有阻抗的,跨接MV2,MV3任何一只,交流电压降都会落在小电容上(压敏电阻).所以你两次测的电压都很低.        正常的.

没有带两个电感,但是有电容,   就没有(或很弱)滤波功能.

开关开合的时候有吱吱的声音,有时候还有火花, 没有接电器负载。       那就是那个(些)电容的充放电的关系.      你的开关不是很松,   动作快点就好, 一般没有大碍。

谢谢


谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

回帖

0

积分

5

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-11-19
发表于 2009-11-19 22:54:16| 字数 16| - 中国–山东–济南 联通 | 显示全部楼层
慕名而来,主要是来看看你的文章。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

回帖

0

积分

5

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-11-7
发表于 2009-11-19 23:33:11| 字数 180| - 中国–上海–上海–闵行区 电信 | 显示全部楼层

tbmymcl 兄弟

我的插座,开关开合的时候有吱吱的声音,有时候还有火花,没有接电器负载。请教下这个是啥问题。有没有大碍。 我来谈谈我的体会,这些洋货多已用了10几年了,开关又不是质量特别好,100%开关有问题,就是触点烧蚀,不严重可用砂纸磨一下,严重的就买一个国产的船型开关换掉它,吱吱的声音就是打火的声音,我只是讲一下我的经验,不是说wlsswj 兄弟讲的不对,希望不要误会,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

87

回帖

1

积分

15

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2006-4-15
发表于 2009-11-20 10:24:28| 字数 195| - 中国–江苏–镇江 移动 | 显示全部楼层
谢谢的楼主的解惑,以前学习的东西,都交给老师了。 铁生锈 都会折断,何况是人呢。

电容不是通交阻直,滤波用的么。  还是像你说的,滤波功能和Lc组合比起来是弱了,对付电泳的功能小了。


还是那个大电容的问题,能给讲下作用么,既然放在上面就是有用的吧,能否给讲下电容工作在220v下的大概充放电流程。   我看到电脑电源接市电的地方也是有个大电容并联。      

和楼主学习不少东西,自己diy给生活增加不少乐趣,再次感谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

87

回帖

1

积分

15

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2006-4-15
发表于 2009-11-20 11:04:37| 字数 91| - 中国–江苏–镇江 移动 | 显示全部楼层
通过电容的并联,组成特定相位的容抗。使得回路中,同接地电容相位相同的高次谐波滤去,从而提高电能质量。

找到答案了。大概是。只是不知道。电容旁路了这些高次谐波会不会导致 短路,是开关动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

87

回帖

1

积分

15

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2006-4-15
发表于 2009-11-20 11:06:24| 字数 91| - 中国–江苏–镇江 移动 | 显示全部楼层
通过电容的并联,组成特定相位的容抗。使得回路中,同接地电容相位相同的高次谐波滤去,从而提高电能质量。

找到答案了。大概是。只是不知道。电容旁路了这些高次谐波会不会导致 短路,是开关动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

回帖

0

积分

9

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-11-14
发表于 2009-11-20 12:19:32| 字数 9| - 中国–广东–深圳 电信 | 显示全部楼层
LZ不是一般的牛X
回复 支持 反对

使用道具 举报

87

回帖

1

积分

15

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2006-4-15
发表于 2009-11-21 13:19:00| 字数 117| - 中国–江苏–镇江 移动 | 显示全部楼层
在请教下楼主。  我家窗户旁边有根肯定是接地线,我用插座试过了,想接入到家里,但是我看了下这根线直接通到楼顶上,我怕这线是做引雷针用的线。

不知道能不能直接接入到家里。 怕要是雷击会引到家里头。 要是不行的话,串联个电阻接入进来还可以么,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

回帖

0

积分

51

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-11-21
发表于 2009-11-22 08:19:57| 字数 16| - 中国–北京–北京 联通 | 显示全部楼层
我也入了2个,向LZ老师报个到!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

回帖

5

积分

989

资产值

高级会员 Rank: 2Rank: 2

注册时间
2009-11-12
发表于 2009-11-23 14:29:33| 字数 18| - 中国–北京–北京–石景山区 联通 | 显示全部楼层
我已经改好了三个了。向LZ老师报个到
回复 支持 反对