我的APC滤波防雷的接线板,和楼主的一样,就是没有有线电视口,自己接了电源线,为什么一插上 100V 电源,家里的漏电保护开关就跳掉,量了一下,发现拖线板上火线和零线之间并不是完全绝缘,有几兆欧姆电阻,火 ...
nmmm,你好,感谢你在深度潜水的状态将第一帖放在此帖内.
讨论你描述的问题:
"接入100V 电源,家里的漏电保护开关就跳掉,量了一下,发现拖线板上火线和零线之间并不是完全绝缘,有几兆欧姆电阻,火线和地线及零线和地线之间有几兆欧姆电阻"
1,不知是否通过220V/110V变压器转换接入?
2,如通过220V/110V变压器转换接入,是否也采用三线制: 火线,零线和地线?
3,假如接线都正确, 100V电压,火线和零线之间;或火线和地线及零线和地线之间有几兆欧姆电阻, 都不会使家里的漏电保护开关跳掉. 按计算 100V电压,2兆欧姆电阻,电流仅为50微安; 漏电保护开关的动作较灵敏的也在几毫安级别.
那么漏电保护开关怎么会跳掉呢?设想可能的情况:
1,先简单通俗说说: 漏电保护开关的工作原理, 漏电保护开关内部有一套检测火线与零线电流平衡的电子电路,因为任何(家用)用电设备(电器)都是通过火线与零线提供(电)能量,正常情况下流(入)过火线的电流应该等于流(出)过零线的电流; 但假设(漏电)或有人触电,那么流(出)过火线的电流,就会有一部分电流通过(漏电)或有人触电,流(出)过大地(地线); 这时火线与零线电流就不平衡了, 流(入)过火线的电流等于流(出)过零线的电流+有一部分电流通过(漏电)或有人触电,流(出)过大地(地线). 这个电流差就是"漏电保护开关"的标称"额定漏电动作电流". 一般常见有10mA~50mA; 太低(太灵敏)容易误动作; 太高不可靠.
2,如上述,很可能接线有误,致使火线与零线电流不平衡,(有一部分电流流"出"地线); 即使此插座未接任何负载,(但他内部有电容),电容的充放电电流已足以使灵敏的漏电保护开关动作.
3,此插座内部电路元件有损坏,致使火线与零线电流不平衡,(有一部分电流流"出"地线);
不知说明白没有.
请仔细再检查,一定有原因.
谢谢.