是这样的,有回市电过高电源烧了了保险管,烧了整流桥,爆了主滤波电容,换完后发现电源不带负载就是不能启动,带负载启动后拔插头后马上插上去电源又不能工作,要等20~30分钟后才能工作。这是什么原因呢?

1万

回帖

182

积分

5万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2004-8-16
银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)月全勤勋章金牌荣誉勋章(注册20年以上会员)
发表于 2007-3-26 12:57:44| 字数 17| - 中国–广东–东莞 博路电信科技公司 | 显示全部楼层
次级的电容可能也失效了,没法滤波,
为什么要结婚?
---资源的优化组合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

112

积分

1135

资产值

至尊会员I Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-2-25
发表于 2007-3-26 17:03:54| 字数 24| - 中国–广西–南宁 电信/(崇左市)电信 | 显示全部楼层
这到没想过。你这的次级是不是16V输出那一端呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6167

回帖

55

积分

1万

资产值

钻石会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2007-1-27
银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2007-3-27 12:18:37| 字数 62| - 中国–广东–深圳 电信 | 显示全部楼层
查一下PWM控制芯片3842的供电,如果供电无问题则更换之。
不过不是每个电源都用3842的,其它种类电路遇到不多,所以不知。
BG5JV
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

回帖

0

积分

175

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2006-3-9
 楼主| 发表于 2007-3-27 19:36:36| 字数 14| - 中国–广西–南宁 电信 | 显示全部楼层
我看过,电路里没有3842.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6167

回帖

55

积分

1万

资产值

钻石会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2007-1-27
银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2007-4-2 18:59:39| 字数 88| - 中国–广东–广州 广东金万邦科技投资有限公司(新一代数据中心)IDC机房(BGP) | 显示全部楼层
QUOTE:
原帖由 chyna_suk 于 2007-3-27 19:36 发表
我看过,电路里没有3842.


那就不懂了,你的电源可能用了模块,这种最难搞,配件难以找到。3842的最好修。