各位:
      想请教几个问题。
    1、UPS能不能把输入端接在APC防浪涌插座上和贝尔金防浪涌插座上?两个一起使用,会不会有冲突。
    2、现在很多高档的防浪涌插座,比如APC防浪涌插座和贝尔金防浪涌插座的,都有网络保护接口(就是rj45接口的那种),那种接口怎莫用?
   3、好象UPS也有网络保护接口,那种接口是不是和防浪涌插座的网络保护接口,一个用法的。

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2009-8-28 23:15:41| 字数 178| - 中国–广东–广州–海珠区 珠江宽频 | 显示全部楼层
1.UPS完全可以把输入端接在APC防浪涌插座上和贝尔金防浪涌插座上,不会有冲突.   
但反过来,把APC防浪涌插座上和贝尔金防浪涌插座接在UPS的输出端,有可能因劣质UPS输出的谐波(高压)而伤害.

2.高档的防浪涌插座附的网络保护接口,  保护原理是限制网线对地的非正常电压.电路只与地线有关.(插座关电源也保护).

3.应该和防浪涌插座的网络保护接口,一个用法的.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

回帖

0

积分

15

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-8-26
 楼主| 发表于 2009-8-28 23:30:07| 字数 85| - 中国–广东–深圳–罗湖区 电信 | 显示全部楼层
汗,原来这样啊,我当时看到UPS,和高档电源插座,都有网络保护接口的,也没敢用,因为不知道他们有什莫用,不过厅你说,好象是保护网络的。照你的说法,最好也把网线插上去是吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2009-8-28 23:37:52| 字数 24| - 中国–广东–广州–海珠区 珠江宽频 | 显示全部楼层
是的.           可在一定的程度上保护网线对地的非正常电压.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

169

回帖

15

积分

1万

资产值

黄金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2007-5-9
发表于 2009-8-29 23:43:28| 字数 27| - 中国–上海–上海 移动/GSM/TD-SCDMA/LTE共用出口 | 显示全部楼层
ups上的网口通常是提供网络管理,而不是防雷的网络接口
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2009-8-30 00:09:35| 字数 92| - 中国–广东–广州 电信/珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by vincentj on 2009-8-29 23:43
ups上的网口通常是提供网络管理,而不是防雷的网络接口

哦,这个没接触,我可能说错了,是网络管理控制用?  抱歉.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

回帖

0

积分

15

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-8-26
 楼主| 发表于 2009-8-30 16:26:12| 字数 71| - 中国–广东–深圳 电信 | 显示全部楼层

回复 #5 vincentj 的帖子

不是,山特mt500UPS的有两种网络接口,一个是rs232的,那是网络管理。一个是RJ45的,那个我太清楚,好象说明书上说是保护网络设备的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

299

回帖

0

积分

346

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-9-29
发表于 2009-10-6 07:02:59| 字数 22| - 中国–江苏–宿迁 电信 | 显示全部楼层
对了,UPS上的网络接口一般是网络管理用的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

571

回帖

0

积分

1

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2007-9-15
发表于 2009-10-13 16:27:52| 字数 6| - 中国–黑龙江–哈尔滨 中移铁通 | 显示全部楼层
关注,关注!
回复 支持 反对

使用道具 举报

980

回帖

1

积分

6531

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-7-21
发表于 2010-6-30 16:21:33| 字数 58| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层
如果只有一个RJ45 接口 ,就是网络管理UPS状态。

如果有两个挨着的RJ45 ,并有In Out 之类的标记,就是过滤地线的