各位:
       我买了APC防浪涌插座,和电脑使用一直很正常。可是,昨天把插座和电脑放到另一个房间,主机就无法启动了。
       我把APC防浪涌插座和电脑放回原处,就又正常了。
      事后,我用数字电笔检查了一下有问题房间的墙面的插座(是墙面的电源插座,不是APC防浪涌插座),发现左零、右火都正常,火线有电流,是亮的。然后,用电吹风插到墙面插座,电吹风也是正常的。
   这个问题很奇怪,请各位大大指教下:
   1、为什莫墙面插座左零、右火正常,电吹风也能正常使用,电脑主机却不能启动?
   2、APC防浪涌插座是启动了什莫保护机制,导致电脑主机无法启动。

3万

回帖

311

积分

6万

资产值

至尊会员III Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2004-6-8
金牌荣誉勋章(注册20年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章年全勤勋章2022年全勤勋章2024
发表于 2009-9-16 09:03:28| 字数 6| - 中国–湖北–潜江 电信 | 显示全部楼层
查地线了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

回帖

0

积分

15

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-8-26
 楼主| 发表于 2009-9-16 09:48:25| 字数 55| - 中国–广东–深圳 鹏博士宽带 | 显示全部楼层
汗,你是说,地线的问题,我就奇怪,电吹风能用,电脑主机不启动。但是,APC防浪涌插座的,有地线提示啊,正常啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

980

回帖

1

积分

6531

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-7-21
发表于 2010-6-30 16:23:18| 字数 79| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层
不是地线的问题,是不是电脑的接头没插好,电源插头不动, 换另外机箱一端的接头到其它的设备上,如显示器,试试是不是插座上的插头接触不良,或是PC电源的独立开关没开
回复 支持 反对

使用道具 举报

63

回帖

0

积分

251

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-11-25
发表于 2010-8-8 10:38:45| 字数 16| - 中国–四川–成都 电信 | 显示全部楼层
可能是房间的电线的极性接反了吧!