发表于 2009-6-25 10:45:29| 字数 17| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层

wlsswj兄 这个滤波器怎么样啊 价廉物美 似乎很普及

墨西哥产30A CORCOM 滤波插座

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

回帖

0

积分

57

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-3-9
发表于 2009-6-25 10:51:17| 字数 13| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层

内部铁疙瘩来了

墨西哥产30A CORCOM

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

回帖

0

积分

29

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-10-4
发表于 2009-6-25 14:14:11| 字数 64| - 中国–山东–济南 联通 | 显示全部楼层
不好意思,我那个F5断路的插座一直闲放着,本地电子市场只买到105°C/10A 的,实在没办法呀。请问wlsswj老师,能代用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-6-25 16:28:39| 字数 1,330| - 中国–广东–广州–海珠区 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by 恶之花 on 2009-6-25 14:14
不好意思,我那个F5断路的插座一直闲放着,本地电子市场只买到105°C/10A 的,实在没办法呀。请问wlsswj老师,能代用吗?

你好.关于此插座内的 温度保险管 的代用:    各温度保险丝有额定电流和电压,熔断温度(Tf),使用温度(Th), 最大温度(Tm),要在规定的参数下使用    温度保险丝动作后无法再次使用,只在熔断温度下动作一次(超额定电流)。

那个F5,原参数:  Tf102 4A 250V     熔断温度TF=102℃ 额定电流=4A   用105°C/10A 的代用,在没有发生要保护动作时是没有问题的,熔断温度Tf102°C与Tf105°C估计影响不大,但额定电流4A与10A差就大了。可能会影响保护动作时的要求。(两支温度保险管估计是在保护动作时感知压敏电阻产生的高温度的。)

建议,只临时代用。     还是找找参数接近的温度保险管。

谢谢。

谢谢大家。






网上借图:


摘录:

温度保险丝也叫做温度熔断器是温度感应回路切断装置。
  温度保险丝能感应电器电子产品非正常运作中产生的过热,从而切断回路以避免火灾的发生。常用于:电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机、饮水机、咖啡壶等等 温度保险丝运作后无法再次使用,只在熔断温度下动作一次。
  温度保险丝有多种构成方式,以下介绍比较通用的两种:
  第一种:
 

  由可动触点(sliding contact)、 弹簧(spring)、可熔体(electrically nonconductive thermalpellet)构成。在温度保险丝启动之前电流从左侧引线流向可动触点(sliding contact),通过金属外壳向右侧引线流动。在外部温度达到预定温度时可熔体熔化,压缩弹簧会变松 。即弹簧膨胀,可动触点(slidingcontact)与左侧引线分离。回路被打开,可动触点(sliding contact)与左侧引线间电流被切断。
  第二种:


  由轴对称的引线(leed )、在规定温度下可熔化的金属化合物可熔体(thermal element)及为防止其熔化氧化的特殊混合物(special compound)和绝缘容器(ceramic insulator)构成。周围温度上升时特定的树脂混合物开始液化, 当达到熔点时树脂混合物熔化产生表面张力作用,之后连接两个引线的金属化合物熔化移向引线,从而永久切断回路。
  下列事项是为确保保险丝正常操作必须遵守的事项:
  i)各温度保险丝有额定电流和电压,熔断温度(Tf),使用温度(Th), 最大温度(Tm),要在规定的参数下使用。
  ii)选定保险丝安装位置时要注意不能因成品内的震动及其他配件的变位,令应力转嫁到保险丝上。
  iii)要安装在温度保险丝熔断后温度不会上升到最大使用温度以上的地方。
  iv)不能用于液体或湿度维持在95%以上的机器内。
  v)温度保险丝要安装在只能够感应温度保险丝热源的场所。构造上不可避免时要设置热阻隔物,例如安装于加热器时要注意不能直接连接,以免热线加热到温度保险丝上
  vi)为提高温度保险丝的电流量而并列联接或持续通过过电流、过电压, 则温度保险丝的内部接点受损, 将影响其正常动作,因此在上述条件下不能使用。

[ Edited by  wlsswj on 2009-6-25 16:31 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

回帖

0

积分

19

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2007-6-13
发表于 2009-6-27 06:27:14| 字数 71| - 中国–湖北–武汉 电信 | 显示全部楼层
不好意思.上班时上不了网.所以今天才来.那您的意思是:这67V的电压是正常的?不会是因为电路其它的地方接错引起的?如果这样我就装上正常使用了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

回帖

0

积分

29

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2008-10-4
发表于 2009-6-27 10:49:02| 字数 21| - 中国–山东–济南 联通 | 显示全部楼层
谢谢楼主,回答如此专业如此详尽,不愧大师啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-6-27 20:36:17| 字数 245| - 中国–广东–广州 电信/珠江宽频 | 显示全部楼层
回复 #425 ylm86968856 的帖子
可以说:没有接地线,对于此插座已报错,所以还是尽量恢复有正确的地线接入为好.        勉强使用,就用两脚(插头)的有"回"字标记的双重绝缘用电器.    为安全考虑.      除了他还能作用于雷击,电涌的超电压保护(>350V),杂讯滤波等减弱的功能外.    由于没有地线接入,对有地线接入要求的用电器是没有达到要求的.
谢谢.

回复 #426 恶之花 的帖子
谢谢,"大师"的称呼真的不敢,也不想当. ......
喜欢此帖,已很感谢.谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

回帖

0

积分

100

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2007-1-19
发表于 2009-6-29 14:16:59| 字数 19| - 中国–北京–北京 光环新网 | 显示全部楼层
顶楼插座改了一个,电感发热,不知何故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-6-29 14:44:27| 字数 200| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #428 snoway 的帖子

你好.      
"电感发热,不知何故。"    负荷带得重吗?    那两个电感厂商设计是可以安全通过15A的电流的.    有点温度是正常的.   只要不很烫手(不能带电摸),70-80度以下,没变颜色.  都属正常.           

(另外电感电容电路在某个频率下会产生谐振.   "在电力工程中,有可能由于电路中出现谐振而产生某些危害,例如过电压或过电流."          但家庭用 电力系统 <电网>并不常见.)

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

回帖

0

积分

57

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-3-9
发表于 2009-6-29 18:34:22| 字数 27| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层

wlsswj 一直以来有个疑惑 (+﹏+)~

这电脑电源的电源尾座  零线与火线的相位  有什么讲究吗?
如图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

回帖

0

积分

57

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-3-9
发表于 2009-6-29 18:35:36| 字数 4| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层

这个东东

电源尾座

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

回帖

0

积分

57

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-3-9
发表于 2009-6-29 18:43:49| 字数 103| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层

我看电源线尾插都是左火右零---美标!

问题是 改制的美标插座变成左零右火之后----用美标电源线的尾插成左零右火了

零火线的相位正好对调-----会对正常使用产生什么不良影响吗?

还是电脑电源里有零火线相位的自适应调节装置

望释疑解惑

~(@^_^@)~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-6-30 00:57:34| 字数 847| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by killmaster on 2009-6-29 18:34
这电脑电源的电源尾座  零线与火线的相位  有什么讲究吗?
如图


从你这个电源的的角度来讲,如果它没有输出AC220V的插座,它仅是一个开关电源.   分析开关电源可知,它对AC电源输入并无零线与火线的相位要求,及有很高绝缘度的输入/输出隔离.             所以仅对你这个开关电源,  零线与火线的相位没有讲究.         但电脑通常有金属外壳,所以它又要有接地保护.      如像电视机,手提电脑一样,也可用两插的插头.

其实市场售出的很多用电器是不规范的.         就拿台灯(220V~锣口)来说,    见到的大多是单极开关,两插的插头.     它能保证在关闭电源而没有拔下电源线,换灯泡时不小心碰到锣口金属而不触电?


回复 #432 killmaster 的帖子
我看电源线尾插都是左火右零---美标!


问题是 改制的美标插座变成左零右火之后----用美标电源线的尾插成左零右火了

零火线的相位正好对调-----会对正常使用产生什么不良影响吗?

还是电脑电源里有零火线相位的自适应调节装置


我的一国标电源线, ( 国标三插头),尾插正好可插你那"电脑电源的电源尾座"          刚量了一下,正确接入后"电源线尾插"(其实相当一个延长线的插座)输出正确:上(中)地;左零;右相.           "电脑电源的电源尾座"(其实相当一个无线插头).  

"我看电源线尾插都是左火右零---美标!"               美标线,要符合国标要求,也就要改了.   (如果"这电脑电源"是美标接线,要符合国标要求,也要改)


问题是 改制的美标插座变成左零右火之后----用美标电源线的尾插成左零右火了
零火线的相位正好对调-----会对正常使用产生什么不良影响吗?
       没看明白,              就算"零火线的相位正好对调"对你这个电源也没不良影响,       况且国内墙上的插座都是"左零右火"标准".


还是电脑电源里有零火线相位的自适应调节装置     可能会有,但没见过.


谢谢.


谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-6-30 01:03:55| 字数 25| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #431 killmaster 的帖子

你 这个东东  电源尾座

是大电流型的.     不同上图的.

谢谢.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-6-30 01:21:41| 字数 120| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
回复 #433 wlsswj 的帖子

更正!!!!!!!

"我看电源线尾插都是左火右零---美标!"               美标线,要符合国标要求,也就要改了.     433帖,我这个回答是错的,       用美标线插在已改的插座上.不可能输出 左火右零---美标!

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

回帖

0

积分

21

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-6-23
发表于 2009-7-1 20:17:36| 字数 67| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层

我家7个插座都红灯总是亮的!

一开始以为Q1或者Q2还有F5开路问题 但是已经排除这些元件问题 后来意外发现一直插着持续10分钟左右的话 红灯会自动熄灭 大家可以这样试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

196

回帖

0

积分

129

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-5-20
发表于 2009-7-2 20:33:12| 字数 285| - 中国–广东–东莞 电信 | 显示全部楼层
这个帖子看了几遍了,也因此中了插座的毒。
近日入手一个 APC 插座,相关图片看后面。
对比83楼的原理图极为相似,不过有些压敏电阻的存在似乎多余。
请教 wlsswj 兄弟,这个插座具体该怎么改?

是不是更换 MV1-Mv6,和 R6/R8/R5/R7 就可以了?
MV7-MV9 的作用是什么?需要更换吗?
还有过载提示电路不需要改吧(图画得不规范,见笑了)?

另外再问一个问题:电话线路保护/局域网线路保护/TV线路保护是不需要修改就能够直接使用的吧?

漏了电气原理图,现在补上,不好意思!

20N471K 可以用来代替 20D471K 吗 ?



[ Edited by  anson4 on 2009-7-2 22:09 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-7-2 21:50:32| 字数 244| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by anson4 on 2009-7-2 20:33 ........................
......是不是更换 MV1-Mv6,和 R6/R8/R5/R7 就可以了?
MV7-MV9 的作用是什么?需要更换吗?
还有过载提示电路不需要改吧(图画得不规范,见笑了)?

另外再问一个问题:电话线路保护/局域网线路保护/TV线路保护是不需要修改就能够直接使用的吧


还没发完图?  没见画图?   


电话线路保护/局域网线路保护/TV线路保护是不需要修改就能够直接使用的.       是的.

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-7-2 23:21:23| 字数 314| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by wlsswj on 2009-6-30 00:57 ...........
...是不是更换 MV1-Mv6,和 R6/R8/R5/R7 就可以了?
MV7-MV9 的作用是什么?需要更换吗?
还有过载提示电路不需要改吧


看到图了.     图很好.

是不是更换 MV1-Mv6,和 R6/R8/R5/R7 就可以了?             是的,MV1-Mv6      改20D471K;               R6/R8/R5/R7 你计算了  改.

MV7-MV9 的作用是什么?需要更换吗?             估计作二级强化保护?         20D471K,不用改了,你当他并联,     增大容量.               (或可减少并联).

还有过载提示电路不需要改吧成            不用改了.

另:R2接点确定在 地 线上吗?    不是在 F1 的另一端?

能查到这插座生产年代吗?

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

196

回帖

0

积分

129

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-5-20
发表于 2009-7-2 23:41:20| 字数 311| - 中国–广东–东莞 电信 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by wlsswj on 2009-7-2 23:21


看到图了.     图很好.

是不是更换 MV1-Mv6,和 R6/R8/R5/R7 就可以了?             是的,MV1-Mv6      改20D471K;               R6/R8/R5/R7 你计算了  改.
MV7-MV9 的作用是什么?需要更 ...
另:R2接点确定在 地 线上吗?    不是在 F1 的另一端?...

确定!

非常感谢兄弟的耐心解答!

这个插座是生产时间是03年,请看下图。
还有另外一个插座与这个相同外形不同型号,在电路上少了过载提示电路,生产日期是05年的。

再请教一个问题:437帖中的零件 XT1 是不是一个纯粹的线圈?在本电气原理图中应该怎么样表达

[ Edited by  anson4 on 2009-7-2 23:43 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-7-2 23:46:01| 字数 76| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #437 anson4 的帖子

20N471K 可以用来代替 20D471K 吗 ?

应该都是压敏电阻, 估计是可以代替.          但具体(特别)参数有无区别?    还是不同厂的不同标识?     不太清楚.  要查看.

谢谢.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-7-3 00:07:45| 字数 190| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by anson4 on 2009-7-2 23:41

确定!

非常感谢兄弟的耐心解答!

这个插座是生产时间是03年,请看下图。
还有另外一个插座与这个相同外形不同型号,在电路上少了过载提示电路,生产日期是05年的。

...... 再请教一个问题:437帖中的零件 XT1 是不是一个纯粹的线圈?在本电气原理图中应该怎么样表达?

其实就是一个电流互感器,     你可如下画法.   供参考:




谢谢.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

196

回帖

0

积分

129

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-5-20
发表于 2009-7-3 00:50:33| 字数 109| - 中国–广东–东莞 电信 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by wlsswj on 2009-7-3 00:07

其实就是一个电流互感器,     你可如下画法.   供参考:
790265
谢谢.

谢谢解答!
碰上了行家,总有问不完的问题。
再请教一个问题:怎么辨别色环电阻的额定功率?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-7-3 21:07:41| 字数 191| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #443 anson4 的帖子

谢谢.   互相学习.

一般色环电阻大多都没有额定功率标识.    厂家包装,说明书可能有.  购买时可能没问题.      

较常用(见)的: 1/8W;1/4W;1/2W;1W;2W;    1/16W;>2W;也有.      但再大功率的多采用文字直接标识.

分析电路,只能从电路要求去断定电阻功率.    (电阻的功率P(W)=I*U=I*I*R=U*U/R)      也可看体积凭经验估计.

不知说错了没有.    请大家批评,指正.

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

196

回帖

0

积分

129

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-5-20
发表于 2009-7-3 21:52:45| 字数 426| - 中国–广东–东莞 电信 | 显示全部楼层

回复 #444 wlsswj 的帖子

谢谢!
这样的话,散装购买就不好办了,怕买回来功率不够。

还有,关于限流电阻的选用,在220V的情况下#437帖电路的限流电阻 R6/R8 这样计算是否正确:
1. 原装 120V 的情况下,通过 LED1 的电流:120/26=4.62ma(R6+R8=26K)
2. 在 220V 的情况下,R6+R8 电阻阻值的选用:220/4.62=47.6K,我选用R6/R8 阻值为26K
3. 在 220V 的情况下,通过 LED1 的电流:220/52=4.23ma=0.00423A
4. 在 220V 的情况下,R6/R8 电阻功率的选用:220*0.004.23=0.93W,
    由于这个0.93W的功率由R6和R8分担,所以R6/R8的各自消耗的功率是0.93W的一半:0.93/2=0.465W,故选用R6/R8的功率为 1/2W。

请问:
电阻功率的选择需要加安全系数吗?
需要的话那安全系数是多少?是1.5还是2?如果是2的话,那上面第4步中选用的电阻其功率就应该加倍,也就是应该选用的电阻功率是1W的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

160

积分

7万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-3-16
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2009-7-3 22:33:08| 字数 115| - 中国–广东–广州 珠江宽频 | 显示全部楼层

回复 #445 anson4 的帖子

1.    #437帖电路的限流电阻的选用,     计算方法正确.  可以如此选用.     阻值有点偏差,对LED发光影响也不明显.

2.   安全系数,一般环境, 选1就可以.     要求高,环境差,  选1.5或2;    应该也没有硬性规定.

以上供参考.    不一定正确.

谢谢.

谢谢大家.
学会游水,再学潜水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

回帖

0

积分

14

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-5-6
发表于 2009-7-4 13:47:52| 字数 19| - 中国–江苏–南京 电信 | 显示全部楼层
需要美标的插头啊。现在哪里有这种电源线
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

回帖

0

积分

57

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-3-9
发表于 2009-7-4 17:16:10| 字数 46| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层

wlsswj 你好!

怪兽HTS1000MKII的GROUND OK(接地正确指示灯)居然会自己熄灭

怪哉  (+﹏+)~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

回帖

0

积分

57

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-3-9
发表于 2009-7-4 17:26:23| 字数 12| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层

给个人电脑喂 怪兽HTS1000MKII 觉得不和谐 {{{(>_<)}}}

还是它吧



↖(^ω^)↗

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

回帖

0

积分

57

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2009-3-9
发表于 2009-7-4 17:27:00| 字数 12| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层

给个人电脑喂 怪兽HTS1000MKII 觉得不和谐 {{{(>_<)}}}

还是它吧



↖(^ω^)↗

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc

GMT+8, 2024-12-1 12:46 , Processed in 0.511922 second(s), 66 queries , Gzip On, OPcache On.

手机版|小黑屋|安卓客户端|iOS客户端|Archiver|备用网址1|备用网址2|联系我们|专门网

返回顶部