怪兽HTS1000MKII 插拔进墙插时 10次最少有5~6次 家中的空气开关得跳闸 掰上去再恢复供电
再用一切正常
还有一个品牌滤波电源插座也是这样
咄咄怪事 (+﹏+)~
killmaster 你好.
想先了解你"家中的空气开关"的类型. 是纯(短路,过负荷保护)自动空气开关? 还是有附带有 "漏电保护功能" 的自动空气开关?
个人意见:
如是有附带有 "漏电保护功能" 的自动空气开关,分析如下:
1.带有滤波功能的电源插座,内部都有滤波电容. 电容的特性是: 两端的电压不会突变.也可说先有电流,后有电压. (而电感与电容正好相反).
2.带有滤波功能的电源插座,内部的滤波电容的接法可能有接入地线的(相线与地线间接有电容).
这时即使此插座没有带负载,插进墙插时,也可能会在插座内的电容形成一瞬间的大电流. 而这个瞬间的大电流如果形成在相线与地线之间,那就可能使 附带有 "漏电保护功能" 的自动空气开关动作(跳闸).
为什么"10次最少有5~6次" ? 因为是交流电,每个周波都有电压的高低和零电压.
再引用我在第 126 帖里 关于漏电保护开关的回复.
"那么漏电保护开关怎么会跳掉呢?设想可能的情况:
1,先简单通俗说说: 漏电保护开关的工作原理, 漏电保护开关内部有一套检测火线与零线电流平衡的电子电路,因为任何(家用)用电设备(电器)都是通过火线与零线提供(电)能量,正常情况下流(入)过火线的电流应该等于流(出)过零线的电流; 但假设(漏电)或有人触电,那么流(出)过火线的电流,就会有一部分电流通过(漏电)或有人触电,流(出)过大地(地线); 这时火线与零线电流就不平衡了, 流(入)过火线的电流等于流(出)过零线的电流+有一部分电流通过(漏电)或有人触电,流(出)过大地(地线). 这个电流差就是"漏电保护开关"的标称"额定漏电动作电流". 一般常见有10mA~50mA; 太低(太灵敏)容易误动作; 太高不可靠.
2,如上述,很可能接线有误,致使火线与零线电流不平衡,(有一部分电流流"出"地线); 即使此插座未接任何负载,(但他内部有电容),电容的充放电电流已足以使灵敏的漏电保护开关动作.
3,此插座内部电路元件有损坏,致使火线与零线电流不平衡,(有一部分电流流"出"地线);"
如是 "纯(短路,过负荷保护)自动空气开关" 跳闸 要查原因.
以上仅为探讨(个人意见).不保证正确.
谢谢.