问一下wlsswj,要是红灯亮确定是地线未接,那么这个apc的插排在功能上会有什么影响啊,或者说,哪些功能缺少了,哪些功能是没有影响的?谢谢啊
回答你这个问题前先说说:
一般对所有用电器(设备)而言,只要有接地要求的,均应做好可靠的接地.(因其金属外壳.........等,为防漏电造成人身安全问题要求). 除非用电器有形似"回"字(双重绝缘)标记. 可不接地线外. 均应有可靠的接地. 保证人身安全.
参见:
第8帖,分析:
2.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,组成了因输出端短路或过电流保护;
3.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,与6只压敏电阻及F5温度保险组成了因雷击的瞬间超压,电源线路电涌的保护;
参见:
第197帖,回复:
QUOTE:
Posted by aowan on 2008-3-31 21:16
现在的家庭线路中基本上没有接地线的,没有接地线防雷功能就没有了吗?
为什么说 "现在的家庭线路中基本上没有接地线的"呢? 普遍都应该有的吧.
既使真的没有"接地线",雷击的超(高)电压也会使第8贴图中的MV1,MV6压敏电阻 动作,继而使 RJ,或熔断器,或F4 动作保护. 最终保护 终端用电器(理论分析).
谢谢.
回答你的问题: "功能上会有什么影响啊,或者说,哪些功能缺少了,哪些功能是没有影响的?"
地线未接的情况下,
1,引用上面: "2.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,组成了因输出端短路或过电流保护;" 此功能不变,依然有.
2.引用上面: "3.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,与6只压敏电阻及F5温度保险组成了因雷击的瞬间超压,电源线路电涌的保护;" 此功能已减弱. 再引用上面: 第197帖,回复: "既使真的没有"接地线",雷击的超(高)电压也会使第8贴图中的MV1,MV6压敏电阻 动作,继而使 RJ,或熔断器,或F4 动作保护. 最终保护 终端用电器(理论分析)." 然而此时MV3,2,5,4,F5等元件也无法发挥其作用. 功能减弱. 对于 L相与地线; N零线与地线间的 "因雷击的瞬间超压,电源线路电涌的保护"功能失效.
3.插座还是应保证其有可靠的接地功能.保证人身安全问题要求.
因表达能力有限,解释得比较繁琐. 请见谅.
谢谢. 欢迎共同探讨.